正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 448 人订阅
阅读下一篇
设计计算过程一、 确定系统风量:1、 洁净室面积为:车间面积为:1300M2;更衣室和更鞋区面积为:488M2;车间洁净等级为100K级,更衣区设计洁净等级为:30K级,根据洁净等级100K级,换气次数为15次;300K级换气次数为12次,计算洁净室需求风量:L1=1300*2.7*15=52650CMH;L2=488*12*2.7=15810CMH。计算等出室内总的需求风量为:68460CMH
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板如果不行的话,可以看看ashare handbook 97,上面可能有河内的数据,不过计算方法,数值取用和国内的计算方法并不一样
回复 举报
回复 举报