设计计算过程
一、 确定系统风量:
1、 洁净室面积为:车间面积为:1300M2;更衣室和更鞋区面积为:488M2;车间洁净等级为100K级,更衣区设计洁净等级为:30K级,根据洁净等级100K级,换气次数为15次;300K级换气次数为12次,计算洁净室需求风量:L1=1300*2.7*15=52650CMH;L2=488*12*2.7=15810CMH。计算等出室内总的需求风量为:68460CMH
2、 确定AHU系统风量:
LX=68460/(1-2%)=69857.1≈69860CMH
3、 确定系统新风量:
(1)、排风量:L1=300+450+600+900=2550CMH
(2)、人员新风量:L2=800*40=32000CMH
(3)、维持正压风量:L3=488*2.7*1.5=1976 CMH
新风量:32000+2550+1976=36520 CMH
4、系统循环风量为:69860-36520=33340CMH
二、负荷计算:
1、 外墙和屋顶负荷
取单位面积30W的负荷指标
Q1=1788*30≈54 KW
2、照明灯具发热引起的冷负荷:
照明照度取300LX;单位平方的用电功率为:15W/M2;总的照明功率为:13600;照明灯具(2*40W)数量为:170套。
Q3=COL*1000*n1*n2*N=0.67*1000*1.2*0.7*13.6=7.7KW
3、 人员发热引起的冷负荷:
Q4= COL*n*q=800*135*0.9=97200W≈97.2KW
所以:室内冷负荷为:Q=Q1+Q2+Q3++0.2*( Q1+Q2+Q3+)
=158.9+0.2*158.9(辐射热等)
≈162KW
4、 新风冷负荷:
新风量为:36250CMH;夏季室外状态点焓为:84.08KJ/KG
夏季室内状态点焓为:45.19KJ/KG
Q新=0.24*1.2*L*(in-iw)=0.24*1.2*36520*(84.08-45.19)
=410KW
5|、再热负荷:
送风温差取5℃,送风焓值为:47.7 6KJ/KG
Q再热 =69860*1.2*0.24*5.2=105 KW
6、 冷负荷:
Q总=162+410+105=675 KW
二、 冬季加热量和蒸汽加湿量:
1、 冬季电加热量:
冬季室外状态点的焓值为:-8.91KJ/KG
含湿量:0.89G/KG
室内状态点20+/2℃;55+/5%下焓值:40.44KJ/KG
含湿量:7.97G/KG
冬季加热量为:Q=0.24*1.2*36520*(40.44+8.91)
=520KW
2、 室内人员和设备发热:
Q1=97.7+7.7=105 KW
3、 表冷器加热量:
Q2=Q- Q1=520-105=415KW
4、 蒸汽加湿量:
H=36520*1.2*(0.00797-0.000891)*1.1=310KG

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cswang2006hl
    cswang2006hl 沙发
    强!
    2007-12-02 17:11:02

    回复 举报
    赞同0
  • shishipingzhu
    shishipingzhu 板凳
    楼主人呢?这道题是不是重做一下?
    2007-12-01 11:25:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高薪招聘净化手术室设计、施工、管理人才

北京康拓装饰工程有限公司招聘要求1、暖通空调相关专业,责任心强,有团队精神。2、3年以上净化工程公司或设计院同职工作经验,有医院手术室净化、实验室净化、高标准电子车间净化工程设计经验和现场施工管理经验者优先。 3、熟悉暖通空调工程方案制作、报价、技术支持,精通CAD,能根据实际情况制定有效的工作方案,独立完成方案设计工作。有意者请联系 01061529400 曹女士

回帖成功

经验值 +10