土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于泳池设计中除湿问题

关于泳池设计中除湿问题

发布于:2013-06-24 10:24:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于泳池设计都有什么好的方法,大家可以讨论

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • wqm891015
    wqm891015 沙发
    大排风量加新风冷冻除湿
    2013-07-02 16:17:02

    回复 举报
    赞同0
  • dada568
    dada568 板凳
    游泳池室内相对湿度既不宜太大,也不宜太小。湿度太大,可能导致围护结构表面或者内部结露等,破坏保温性能。但是湿度太小,人出水后,会加速身体水分蒸发,使人有冷感。
    2013-07-02 11:27:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 个人做的计算表,专门用于泳池空调、除湿,冷热负荷的计算,初次设计,为大家方便,另附费用计算,仅供参考
  • 本图纸为泳池三集一体恒温除湿空调系统设计,图纸内容包括设计说明、设备布置平面图、设备布置平面放大图、机房剖面图、系统原理图、工艺流程图。可供参考下载学习。...
  • 26个肋梁楼盖设计合集(含部分全套图纸,单向板,双向板,横向梁,纵向梁等)
    本资料包为精选的26个肋梁楼盖设计合集,其中包含混凝土双向板设计计算书图纸、单向板5.4mX5.4m计算书图纸全套、横向梁配筋正截面计算表、6mX6.9m混凝土现浇单向板肋梁楼盖设计等,适合进行肋梁楼盖设计的同学参考学习计算和设计
  • 某室内游泳池除湿全套设计
    本图纸为某室内游泳池除湿全套设计图,内容包括:室内游泳池除湿示意图等图纸,内容详实,可供参考。
  • 设备功能:除湿功能、空调制冷、制热功能、池水辅助加热、池水恒温等。能同时控制空气湿度和池水温度。(池水初加热由锅炉或空气源热泵或其他加热方式完成)...
  • 泳池热泵除湿机组非标设备。涂装设备除湿机,设备运行稳定性好,除湿效果佳。设备材质耐腐蚀,防锈,使用寿命长。安装及调试方便,操作简单,周期性做清洁保养维护。欢迎大家浏览下载。...
  • 50套园林景观泳池施工CAD图合集
    本资料包为精选的50套园林泳池施工图纸,其中包含山水天地标准泳池施工图,标准泳池施工图,圆弧形泳池剖面施工图,泳池平面(布机房)施工图等以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观泳池施工设计的同学参考学习画法和设计。
  • 某室内游泳池除湿全套设计CAD图
    本图纸为某室内游泳池除湿全套设计图,内容包括:室内游泳池除湿示意图图纸,内容详实,可供参考。
  • 某室内游泳池除湿全套cad设计
    本图纸为:某室内游泳池除湿全套cad设计图,内容包括:室内游泳池除湿示意图图纸,内容详实,可供参考。
  • 某奥运设施泳池除湿设备招标书
    本招标文件为某奥运设施泳池除湿设备招标书,招标各项内容详细全面,共有60页。是设备安装工程招标文件编写的典范。
  • 泳池水的健康问题愈发引起消费者的重视,泳池作为与生活质量息息息相关的生活载体,必须要符合相关的的质量安全要求的标准。泳池水处理可以保证泳池水的质量,除湿则更好的给人们带来体验感!...
  • 室内游泳池除湿示意图
    一个酒店的小型泳池除湿系统,是一家除湿公司做的,可以作为设计的参照!
    泳池三集一体恒温除湿空调系统设计图纸
    本图纸为泳池三集一体恒温除湿空调系统设计,图纸内容包括设计说明、设备布置平面图、设备布置平面放大图、机房剖面图、系统原理图、工艺流程图。
  • 某套室内游泳池除湿全套设计施工图
    本图纸为:某套室内游泳池除湿全套设计施工图,内容包括室内游泳池除湿示意图等,内容详细,可供参考。
  • 某室内游泳池除湿全套图
    本图纸为某室内游泳池除湿全套图,内容包括:室内游泳池除湿示意图等图纸,内容详实,可供参考。
  • 泳池全系统设计(水处理、供热、除湿
    本文以一会所为例,针对游泳池系统详细介绍了游泳池水处理系统、三集一体除湿热泵系统、生活用热水系统、锅炉系统的设备选型计算、设备投资预算以及各系统年度运营成本的估算。
  • 堃霖内部泳池除湿热泵机组设计图纸
    堃霖内部泳池除湿热泵机组设计图纸,图纸设计比较详细,标注清楚,供大家下载参考。
  • 基于溶液除湿方式的
    本文介绍了温湿度独立控制空调系统的工作原理,并重点介绍了湿度独立控制系统一溶液除湿空调方 式。实验测量了溶液除湿空调系统的运行效果,溶液除湿空调系统的性能系数随着室内相对湿度的增加而降低。 当使用
  • 泳池一体式除湿热泵采购招标文件
    2011年某泳池一体式除湿热泵采购招标文件,包含泳池区域空调、新风、除湿、池水恒温等功能集于一体的除湿热泵采购,WORD格式,共64页。
  • 北京八达岭游泳池调温除湿空调方案
    北京八达岭游泳池调温除湿空调方案 本项目位于北京。北京年平均气温11.4℃左右,夏季温暖,冬季寒冷干燥。该室内游泳池面积218平方米,水体积327立方米,设计水温为27℃,另外儿童深水池26平方米,儿
  • 4kgh柜式除湿机的主要设计参数:(1)已知环境条件:干球温度:27℃额定风量:按相关产品确定湿球温度:21.2℃除湿量:4kg/h制冷剂:R22主要内容:冷冻除湿机的设计主要是单级压缩制冷循环中蒸发
  • 主要内容:柜式除湿机的设计主要是单级压缩制冷循环中蒸发器和冷凝器的设计1.查阅资料,要求查阅相关资料,中文文献25篇以上,英文文献5篇以上,了解冷除湿机工作原理,写文献综述,并作开题报告;2.环境工况

阅读下一篇

药品仓库,求助!广东地区的

请问,要求20℃的药品仓库,用来存固体的成品要药的,设计200w/㎡,能达到要求吗?,同时选用空气处理机组,六排管的和四排管的有什么不同

回帖成功

经验值 +10