土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 实例:滟澜山小市政深化设计思路

实例:滟澜山小市政深化设计思路

发布于:2013-06-21 14:30:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]

本贴通过对滟澜山小市政设计图纸的部分案例分析深化设计的必要性,并以此引出设计以及深化过程中的把控要点以及交付成果。希望对大家有所帮助!


楼间距较密且车库置于地下,在市政施工过程中,以下问题往往让甲方工程师非常头疼:


  • 各专业设计院在管线综合路由图条件下进行施工图设计,如何保证设计完成后各专业管线的有效间距以及管线交叉点没有冲突?
  • 施工图纸设计完成后,由于地形及管线复杂,图纸深度达不到现场施工深度,当要求设计院进一步深化时,设计院经常在设计深度规范中“宜”、“可”等字眼展开拉据战,如何应对?
  • 各项目为保证景观效果,小区设计有多处档墙,市政、景观等专业牵扯多家设计单位以及多家施工单位,在没有预留洞图纸的情况下如何进行档墙孔洞的预留?
  • 小市政施工单位较多,包括政府下属自来水、燃气、电力等老虎级施工单位,协调难度极大,如何快速有效的让各施工单位了解自身施工管线与周边的管线、构筑物情况以及施工过程的先后顺序?

上述问题如果由甲方工程师在现场施工时进行协调往往会花费大量时间以及精力,但结果如下:

8.jpg


初步分析:滟澜山项目图纸出图节点

1.jpg


案例1:各专业在综合路由图下的设计

7.jpg

分析:综合路由图上有交叉点控制标高,各专业设计在控制高程下设计,问题可避免;


案例2:专业市政施工图纸设计质量差或设计深度不够

如图3所示:自来水管线仅说明埋深1.2米,而无剖面图或详图;南北向干线在图中就穿越三个较大高差:31.00、28.10、31.25


  • 自来水埋深到底以哪个标高为准?
  • 还是以三个标高下的1.2米?
  • 还要穿台阶,现场施工可行性?
  • 造价部:招标前该如何算计算工程量?

9.jpg

分析:如果明确设计深度,管线与景观档墙图纸进行叠图调整,问题可避免;


案例3:景观档墙上市政孔洞的预留

档墙为总包单位施工,管线由市政专业单位施工,如何能够保证预留孔洞的准确性?

12.jpg

分析:如果总包在结构档墙时有档墙预留洞图,问题即可避免;


案例4:区域内市政管线的施工工序



  • 如何快速界定各专业施工单位的施工先后顺序?
  • 如何让各专业市政施工单位知晓自身管线周边其它管线的高程?
  • 如何让各专业市政施工单位知晓自身管线周边其它管线及构筑物情况及距离?

14.jpg

分析:如果有有一版实际比例绘制的市政区域大样图,配剖面图、管线交叉点标高,上述问题不再是问题;


综合分析:

设计院提供的图纸已无法满足现场施工的需要,需对现有的市政图纸进行叠图调整深化,并完善现场施工所需图纸的设计!

15.jpg




1、深化设计条件:

研发部门提供:管网综合路由图、各专业市政施工图、景观档墙施工图;

控制要点:

16.jpg


2. 深化设计准备:

17.jpg


3、深化设计把控要点

对深化设计过程中一些重要或需要注意的环节进行说明;

图纸目录、设计说明要点:



  • 对图纸目录进行列表,明确各专业图纸数量(如图7);
  • 明确设计说明中未明确的做法以及参考规范、图集;

18.jpg


综合管线平面图设计要点:



  • 是所有市政管网深化设计完成后在景观图纸上的叠图;
  • 各专业管线井位与档墙、台阶、构筑物等无冲突;
  • 图纸需表示所有管线及井位的定位尺寸;
  • 对管线较为复杂的区域划分区域详图;
  • 图纸中对需绘制区域详图的区域进行编号;

管线区域详图

19.jpg

区域管线剖面图

20.jpg

交叉点高程汇总表

21.jpg


管线穿档墙预留洞图

22.jpg


各专业管线深化设计施工图要求:



  • 重力流管线标注管线长度、管径、坡度、井位上下游标高及管线和井位的定位;
  • 压力流管线需注标管线长度、管径及管线转折点和井位的定位,说明里标明常规埋深;
  • 所有标高一般提供绝对标高,特殊说明,可提供相对标高 ;



23.jpg


深化效果:经过深化设计和补充后的图纸:



  • 施工单位迅速了解各专业管线的埋深,以及施工先后顺序,为编制合理的施工进度提供依据:
  • 造价部门依据深化设计后的图纸可更加准确的计算工程量,提高目标成本的准确率;
  • 各专业施工单位迅速了解片区内各专业管线的埋深以及自身管线周边的地况、与其它管线间关系;
  • 施工单位施工时有据可依,可减少施工过程中的返工量,提高计划工期的达成率;
  • 由于施工时图纸的深度以及质量较高,极大的减少了甲方工程师的工作量:结果如下:

24.jpg

提供下载链接,供大家详细研究:



7.jpg


1.jpg


8.jpg


9.jpg


12.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(63 )

只看楼主 我来说两句
  • andynie1042
    andynie1042 沙发
    不错,谢谢楼主分享
    2014-01-10 11:21:10

    回复 举报
    赞同0
  • hktkjyf
    hktkjyf 板凳
    很好的资料,收藏了,研究一下
    2014-01-09 08:55:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水管道工程施工及验收规范条文讨论

规范条文:4.5.11柔性管道——--6.沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度不大于200mm。本人是这样理解的:管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,用人工回填,但是也需要人工夯实(具体夯实方法本人百思不得其解,希望大神赐教)。管顶500mm以上部位,可由机械回填,机械夯实。不知对否。

回帖成功

经验值 +10