规范条文:4.5.11柔性管道——--6.沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度不大于200mm。

本人是这样理解的:管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,用人工回填,但是也需要人工夯实(具体夯实方法本人百思不得其解,希望大神赐教)。管顶500mm以上部位,可由机械回填,机械夯实。不知对否。
  • scutxiongbao
    scutxiongbao 沙发
    应该对的 ,其实人工夯我理解就是平板夯,立式夯等等人推着夯机进行压实。至于回填,工地上都是机械回填(挖机直接倾倒),不过每次回填200mm,人工回填和机械回填其实都差不多吧,只要不要再倾倒的时候扰动管子就好了吧
    2013-06-23 11:22:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 837 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于圆形检查井,矩形检查井的选用

本帖最后由 在水一方oo 于 2013-6-20 20:05 编辑 看到一句话“管径d500~d600采用Φ1000圆形检查井;管径d800采用Φ1250圆形检查井;管径d1000采用Φ1500圆形检查井;管径d1200~d2000采用矩形检查井”请教各位,为啥小管径的时候用圆形检查井,大管径的时候用矩形检查井,检查井选用的依据是什么?