土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水冷式中央空调的冷却水管的软接头被吸进去

水冷式中央空调的冷却水管的软接头被吸进去

发布于:2013-06-20 20:00:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如标题所写,我这个地方有新安装的中央空调,可是一启动水泵冷却水管的软接头被吸进去,阀门都打开,过滤器都清洗过了,请问各位师傅,是什么问题啊

DSC_0473.JPG

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • wealthup
    wealthup 沙发
    ppbul123 发表于 2013-6-29 22:39 管径过小,水泵的流量还能过大?!水泵的匹配流量大,吸力大!
    2013-07-01 23:35:01

    回复 举报
    赞同0
  • ppbul123
    ppbul123 板凳
    wealthup 发表于 2013-6-27 13:10 管径过小,水泵l流量过大!解决方法,将水泵出口阀门关小!管径过小,水泵的流量还能过大?!:L
    2013-06-29 22:39:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多