土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 家用新风系统的三大表现

家用新风系统的三大表现

发布于:2013-06-19 11:27:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
  随着人们对室内空气质量要求的进一步提高,“新风系统”逐渐进入人们视野,美设丽家也曾经对居家新风系统做过一些陆续报道。但近日有读者提出质疑:新风系统种类多、技术含量高,最终的效果很难辨别,选购起来实在无所适从。
  市场上的“新风系统”可谓种类繁多,不论从安装的难易程度、价位还是特点上看,都各有不同。深入了解的过程中,有的厂家把自己的产品说得神乎其神;有的则是客观讲解,用实例说话;还有的甚至将自家产品的某些小问题也大方地袒露出来。由此可见,任何产品都可能会有它的优点和缺点。我们在选择的时候,一定要了解清楚,不要盲目行事。现在,我们就来听听对于“新风”来自各界不同的声音。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 九天之上
    九天之上 沙发
    有哪些不同的声音?!没有发出来啊!!!
    2013-12-09 11:24:09

    回复 举报
    赞同0
  • yyzjsz
    yyzjsz 板凳
    大家在购买前一定要从各方面考虑好了!
    2013-12-09 09:49:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教老师商场排风排烟共用系统的设计问题

[size=13.63636302947998px]一个商场,有空调,想把排风排烟做成一个系统,风机采用双速风机,而排烟系统不可能一个防烟分区做一个系统,一个系统需要负责好几个防烟分区,计算排烟量则按最大防烟分区面积*120计算排烟量,也就是这一个系统只能满足俩防烟分区的排烟量,但是因为排烟排风共用,平时需要排风,因此排烟口是常开的,真正着火时每个防烟分区的排烟口都是处于排烟状态,而系统的排烟量只能满足俩防烟分区的排烟量,这样就意味着排烟量达不到规范要求吧?我的理解规范要求着火时防烟分区的排烟量不能小于每平方60立方的排烟量,按他这样设计就是哪个防烟分区着火开启哪个防烟分区的排烟口,其他分区都是关闭的。不知道我的理解对不对?请老师指教,另外我这种设计方式如果不符合要求,是不是必须按所有防烟分区面积之和*60来计算排烟量?

回帖成功

经验值 +10