土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教老师商场排风排烟共用系统的设计问题

请教老师商场排风排烟共用系统的设计问题

发布于:2013-06-19 11:09:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
[size=13.63636302947998px]一个商场,有空调,想把排风排烟做成一个系统,风机采用双速风机,而排烟系统不可能一个防烟分区做一个系统,一个系统需要负责好几个防烟分区,计算排烟量则按最大防烟分区面积*120计算排烟量,也就是这一个系统只能满足俩防烟分区的排烟量,但是因为排烟排风共用,平时需要排风,因此排烟口是常开的,真正着火时每个防烟分区的排烟口都是处于排烟状态,而系统的排烟量只能满足俩防烟分区的排烟量,这样就意味着排烟量达不到规范要求吧?我的理解规范要求着火时防烟分区的排烟量不能小于每平方60立方的排烟量,按他这样设计就是哪个防烟分区着火开启哪个防烟分区的排烟口,其他分区都是关闭的。不知道我的理解对不对?请老师指教,另外我这种设计方式如果不符合要求,是不是必须按所有防烟分区面积之和*60来计算排烟量?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 吴姗姗
    吴姗姗 沙发
    毛嘟嘟 发表于 2013-6-22 12:25 可以合用,就是不好控制,验收麻烦请问合用的时候都要注意哪些问题呢
    2016-04-29 13:11:29

    回复 举报
    赞同0
  • 烈火
    烈火 板凳
    zhanghuaiqiang1 发表于 2013-6-20 12:47 同意楼上做法,多看看书书上都有最好每一种都有一个案例就好了。。。
    2013-10-12 10:08:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厨房通风

厨房是不是必须设置通风烟道?还有就是卫生间布置时候洗脸台,马桶和淋浴房的尺寸需要多大?

回帖成功

经验值 +10