土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 又是箱变故障!近几个月9次中最严重的一次!

又是箱变故障!近几个月9次中最严重的一次!

发布于:2013-06-18 11:07:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本帖最后由 perfecth 于 2013-6-21 10:35 编辑

自上次发了《 [讨论] 箱变频发故障,大神讨论下(4月13日更新,整改效果初图)》( http://bbs.co188.com/thread-8613500-1-1.html)后,箱变事故接二连三,各种整改方案层出不穷。最近一次直接高压室三相的母排击毁了,电缆头也烧剩下铜芯。究竟是何种情况才能产生如此大的能量,导致铝母排直接炸(烧)没了,剩下几块小铝片。

录波图显示B相接地后,AB相间短路,然后三相短路

求大神还原一下故障过程


高压电缆室全图
IMG_1576.JPG

高压电缆室上部绝缘支柱
IMG_1577.JPG

中部绝缘支柱
IMG_1588.JPG

底部避雷器
IMG_0459.JPG

底部35kV电缆终端
IMG_0472.JPG

箱变侧面
IMG_1590.JPG

故障录波图
故障录波.jpg

补发箱变一次系统图
QQ截图20130621103203.jpg


IMG_1576.JPG


IMG_1577.JPG


IMG_1588.JPG


IMG_0459.JPG


IMG_0472.JPG


IMG_1590.JPG


故障录波.jpg


QQ截图20130621103203.jpg

全部回复(55 )

只看楼主 我来说两句
  • goldenbay
    goldenbay 沙发
    烧毁的挺严重,没影响变压器算不错了
    2014-03-16 22:22:16

    回复 举报
    赞同0
  • qq502275741
    qq502275741 板凳
    看了楼上的经验,学习了。
    但个人认为弧光接地有可能,从而引起事故发生。那如果是元器件击穿,应该也可以达到此效果。因为很多元器件一旦受潮或者固体颗粒物都有可能爬电,建议更换元器件,增强通风以及除shi。增加隔弧板
    2014-03-12 10:23:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35KV支柱绝缘子的问题!!!!!

本人在青海 一般不下雨 给单位上提供的35KV的支柱式绝缘子 由于昨天夜里下雨明显看见绝缘子外面出现了电弧 ,然后lw7-40.5的真空断路器 跳了 复合支柱绝缘子是35kv 高原型的!!!是因为电路的漏电或者接地 引起的真空跳闸 还是和绝缘子有关。。。。。求各位大神 帮忙!!!

回帖成功