土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教高人,我的采暖设计问题出在哪?急!!!

请教高人,我的采暖设计问题出在哪?急!!!

发布于:2007-09-09 15:32:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近在上海浦东白金翰宫做了套四层的别墅,怎么调试顶层都不热,打开排气阀排气后还是不行,关闭以下三层试压,发现压力只有0.5MPA,其他的都有1.5~2.0MPA,我怀疑是不是主管里边有气阻。百思不得其解,眼看交房在际,请各位高人指点。
基本概况是:锅炉用的威能36KW,主管采用DN32 PPR管道,大概80多米长,分集水器每层设置了一个,主管没有在同一直线上。

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • ymh1024
    ymh1024 沙发
    我想是二个问题:
    1、管道在安装时,有问题或阀门有问题;
    2、系统阻力不平衡;
    2007-09-25 02:18:25

    回复 举报
    赞同0
  • longyichuang
    longyichuang 板凳
    直接去问问厂家不得了啊!
    2007-09-18 11:04:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑面积600多平,用多大的炉子?

请教各位前辈,我现在接了一户建筑面积600多平的别墅,用多大的炉子好啊?如果一台炉子不够的话,可以用两台炉子的吧?

回帖成功

经验值 +10