比如1KW的新风机 新风机控制箱用16A的断路器 从层箱出线 那么层箱的断路器是否需要比16A的大 还用空调控制箱也是一样 如果需要大一级 以前做的时候都没有考虑过控制箱内断路器 都是直接算错电流就选择出线断路器的大小了 求大侠指点
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
yuy198879
沙发
5楼的朋友说的没错搞不好确实出人命,我这批柜子的方案是进线柜+计量柜+PT柜+出线柜+出线柜的方案,没有备自投的装置,这是设计上的缺陷,进线PT电压互感器有两个绕组,一个0.2级供给计量柜的负控电压取样,一个0.5级供给进线柜作为电压测量的取样,在取样本柜的同时还误设计到开关柜的小母线上端,而PT柜的PT电压互感器就使用一个绕组0.5级作为监测开关柜的母线电压,同时也接到了小母线上端,而这两组电压都设计了相同的电位号,使得在安装施工时接线因同等电位号把两组测量接一起,就相当于两PT并列,这个缺陷导致当进线PT有电,二次测量有100V上了小母线,小母线导送到PT柜的100V二次测量回路,从PT的二次测量回路倒送到PT手车电压互感器的二次回路,这样变成PT柜的PT手车电压互感器有100V倒送变10KV,如果PT手车摇到工作位置,进线柜没合闸话母线也有倒送10KV电压。确实是很危险,这次也是吸取教训了。6楼的朋友说的二次端子装反我也遇到过,然后二次端短路导致电压互感器爆炸,当时那台柜子送了几个小时就炸了。前天已经安排人员去检查更换暂无发现有这个问题,二次回路也配置二次熔断器,新的电压互感器已经换上运行三天了,不知道是不是这个PT并列引起的,已经把进线柜电压测量上小母线二次线拆除,只有PT柜的电压测量保留。如果这几天再发生爆炸就真不知道是什么原因了:Q
2013-06-19 08:40:19
赞同0
-
红苹果
板凳
:lol
2013-06-18 17:02:18
赞同0
加载更多回复 举报
两组VV接法的PT二次侧接相当于接到一起了,简单的说就是PT并列了;具体情况得看你一次系统如何配置。
回复 举报