求指教 选择断路器时候用考虑电机控制箱里断路器的大小吗
求指教 选择断路器时候用考虑电机控制箱里断路器的大小吗
比如1KW的新风机 新风机控制箱用16A的断路器 从层箱出线 那么层箱的断路器是否需要比16A的大 还用空调控制箱也是一样 如果需要大一级 以前做的时候都没有考虑过控制箱内断路器 都是直接算错电流就选择出线断路器的大小了 求大侠指点
发布于
2013-06-17 11:04:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
jmsljq1
新手帖 不要就这么沉了啊!!!
2013-06-19 16:38:19
来自 PC
评论
举报
智库
本帖最后由 智库 于 2013-6-17 11:57 编辑
只要是上下级,就必须有差距,否则事故时可能跳上一级。
1KW风机不到5A,可选小断路器即可。
2013-06-17 11:56:17
来自 PC
评论
举报
相关推荐
jmsljq1
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
46
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
只要是上下级,就必须有差距,否则事故时可能跳上一级。
1KW风机不到5A,可选小断路器即可。