本帖最后由 josiechen 于 2013-6-17 10:21 编辑 干的比驴多,挣得比狗少,身上比猪脏,领导看见你不干活就烦!这就是我们的现状!!这些话说的倒是贴切啊!直接上图说吧! 夜里12点了,还在加班接这些乱七八糟的控制线!下着大雪依然要指挥工人敷设电缆!气温突然降低,零下15度穿这点衣服,依然要在工地调试设备。什么都要会干,光纤熔接竟然也要会,设备还是借来的!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
lznybzw
沙发
云飘飘 发表于 2013-6-18 08:23 一般按照变压器的10~30%补偿,除非你的设备正常运行时功率因素很低,否则就是自动补偿,当投切装置故障时, …10-30%,民用负荷差不多,如果是工业负荷,有时候就差太多。我现在的电脑就能监控我公司所有变压器的负荷状况,现挑一台变压器没有补偿的情况给大家看一下:容量:1250kVA;补偿柜:故障,未投入;高压电流41A;有功功率:401kW;无功功率:605kVar;负荷性质:冷加工设备。可以看出,在变压器负载率较低的情况下,无功功率就快达到变压器的50%,若负载率提高,补偿容量还要更高。另外,若控制器坏,一般不会过补偿,除非手动投入。