关于电容补偿问题

发布于:2013-06-17 10:56:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台1600的变压器竟然带两台都是500KVA电容柜(主辅),现在现场又要求增加一台电容柜。问现在能不能按他们要求再增加一台,还有一台1600的变压器带两台都是500KVA电容柜(主辅),有没有什么影响呢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lznybzw
    lznybzw 沙发
    云飘飘 发表于 2013-6-18 08:23 一般按照变压器的10~30%补偿,除非你的设备正常运行时功率因素很低,否则就是自动补偿,当投切装置故障时, …10-30%,民用负荷差不多,如果是工业负荷,有时候就差太多。我现在的电脑就能监控我公司所有变压器的负荷状况,现挑一台变压器没有补偿的情况给大家看一下:容量:1250kVA;补偿柜:故障,未投入;高压电流41A;有功功率:401kW;无功功率:605kVar;负荷性质:冷加工设备。可以看出,在变压器负载率较低的情况下,无功功率就快达到变压器的50%,若负载率提高,补偿容量还要更高。另外,若控制器坏,一般不会过补偿,除非手动投入。
    2013-06-18 16:17:18

    回复 举报
    赞同0
  • april12345
    april12345 板凳
    你们说的都有理,看来要去现场问清楚,但是我对补偿这一块不是很懂,也不清楚怎么跟他们沟通