关于防火卷帘门的冷却问题

发布于:2004-11-14 21:06:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建规上8.7.2说防火卷帘和防火幕上部应设水幕系统。
高规5.4.4中说防火卷帘门达不到要求就的两侧设独立的闭式自喷系统。说明达到要求的话就不用设了!
究竟按建规的还是高规的
如果设闭式喷淋系统,是不要是独立的报警阀和水流指示器,消防水池用水量也的考虑(是按闭式的1小时考虑还是按水幕系统3小时考虑),能不能跟自喷共用消防泵。
  • applan
    applan 沙发
    现在有防火卷帘的耐火极限>2h的,这样就不用设置水幕了。