土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于防火卷帘门的冷却问题

关于防火卷帘门的冷却问题

发布于:2004-11-14 21:06:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建规上8.7.2说防火卷帘和防火幕上部应设水幕系统。
高规5.4.4中说防火卷帘门达不到要求就的两侧设独立的闭式自喷系统。说明达到要求的话就不用设了!
究竟按建规的还是高规的
如果设闭式喷淋系统,是不要是独立的报警阀和水流指示器,消防水池用水量也的考虑(是按闭式的1小时考虑还是按水幕系统3小时考虑),能不能跟自喷共用消防泵。
  • applan
    applan 沙发
    现在有防火卷帘的耐火极限>2h的,这样就不用设置水幕了。
    2004-11-15 09:50:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个综合楼的喷林设置与否的问题!

本人手上一综合楼,1-2层为超市,3-6层为办公(楼高24米以下),美层面积2400m3,超市采用大的柜室的空调系统!现问题如下:1。该楼层是否应设自喷系统?2。若设,则超市设了,办公楼部分是否要设?(走道?室内?)3。消火栓系统是否要满足静水压7米的要求?还是只需放在最高处即可?(小弟经验不足,还请大侠不吝赐教!)

回帖成功

经验值 +10