一仓库,单层,6800平米,准备分三个区做自动喷淋。每个区算了一下需要252个喷头,请问这么多个部成环状好还是枝状好呢?还有这是单层的还要做水泵和消防水池吗?市政压力能满足要求的吧!请各位老师赐教1谢谢!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
tcwhx
沙发
当然可以,水池是不用设的(规范上有设置水池的要求),些工程只需考虑一高位水箱即可。
2004-11-16 01:28:16
赞同0
-
huhuxin
板凳
那要不要消防水池啊(我的想法是屋面消防水箱的水我用生活的泵抽上去就可以了啊)只要考虑十分中的消防用水就可以了,那就不要消防水池了,可以么?