土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教各位高手。仓库自动喷淋(急)

请教各位高手。仓库自动喷淋(急)

发布于:2004-11-13 22:25:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一仓库,单层,6800平米,准备分三个区做自动喷淋。每个区算了一下需要252个喷头,请问这么多个部成环状好还是枝状好呢?还有这是单层的还要做水泵和消防水池吗?市政压力能满足要求的吧!
请各位老师赐教1谢谢!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bluesert
    bluesert 沙发
    谢谢各位了。请问在网上哪里能下载《消防工程CAD》这种软件呢?
    谢谢
    2004-11-16 17:10:16

    回复 举报
    赞同0
  • wangyutong
    wangyutong 板凳
    市政管网的压力是否能满足要求必须通过水力计算确定。如果不能满足,就要做水泵和消防水池。大面积的水喷淋管网最好做成格栅(gridding)或环状系统。做成枝状管网虽便与手工计算,但也很麻烦,且精度不高。格栅或环状管网就必须用软件计算。这种消防工程专用设计软件已经有了。我用《消防工程CAD》这种软件已设计了多种消防工程,效果非常好,您不妨也试试。
    2004-11-16 16:28:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小区室外消防管网及室外消火栓如何设计?

本建筑小区为独立小区,小区水源由设在小区内的水井和生活消防共用水池供给。小区为长方形,中间为一条道路,两边为建筑,两边建筑的外面为围墙,这样的小区,外网如何设计成环状

回帖成功

经验值 +10