土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 令人蛋疼的问题,求大师帮助解答

令人蛋疼的问题,求大师帮助解答

发布于:2013-06-16 16:39:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在电厂测试快切装置,备用切至工作电源,显示手动串联切换成功,备用开关跳开,工作开关通过快切故障录波的波形看到只合上了30毫秒便跳开了,而且同时无任何保护动作信号,厂用电失电。更蹊跷的是另一台机组的鼓风机断路器同时跳闸,而且也无任何保护动作信号,两台发电机同时停机,至今未找到原因!求大师解答,不胜感激!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主真“大方”,把问题一“放”就不管了,不知找到原因没有,给我们透露一点消息吧?
    2013-06-21 11:28:21

    回复 举报
    赞同0
  • heqijian101694
    路过,学习了。
    2013-06-21 09:29:21

    回复 举报
    赞同0