中央空调
30.71 万条内容 · 844 人订阅
阅读下一篇
我现在急需“防爆型风管式电加热器”业主要求使用的品牌:INDEECO哪位朋友们如果知道INDEEO的代理商请不吝赐教!先谢谢了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
cnbbzz
沙发
低压燃气设备通风量10次,中压20次,直燃机必定中压。
2004-11-21 07:40:21
赞同0
-
goatherd
板凳
机房注意通风,不能为负压(就是同锅炉房),换气次数20次以上。
2004-11-20 23:12:20
赞同0
加载更多如果开敞式炉膛则40次,(当然锅炉和直燃机现在都不是)
送风量为排风量加上燃烧所要空气量,一般是0.7MW需要1000CMH
回复 举报
要这么大的换气次数吗?《规范》上才要求10-15次,而且有个远大的工程师给我发了份溴化锂直燃机机房的土建要求,上面提到机房换气大于4小时一次,外加每1万大卡热值燃料需要约15立方米的空气即可,这样下来根本还要不了10次换气,不过我还是取了大值-15次。
回复 举报