关于四管制风机盘管夏季热源、冬季冷源的问题。

发布于:2013-06-15 14:26:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
要设计一个四管制风机风机盘管系统,但夏季热源和冬季冷源如何考虑,如果不考虑,这个四管制和二管制就没什么区别了吧,如果考虑用自来水作为夏季热源,冬季冷源可以吗?大家都遇到过什么样的冷热源?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ljbb1789
    ljbb1789 沙发
    四管制其实就是需要部分风盘供冷的时候,其他风盘能供热,这就是要求冷热源至少有两个,一个供冷,一个供热,如果是热泵机组也可以,那就拆几台出来供冷,其余供热
    自来水供冷,我只能说很有想法,最后一句,自来水价是多少?
    2013-06-17 10:40:17

    回复 举报
    赞同0
  • sun963207
    sun963207 板凳
    四管制风机盘管多用在办公建筑中的外区设计中。
    使用四管制主要在于:办公建筑的进深若果超过8米(经验值不一定,需要根据地区确定,指的是外窗至内墙),空调系统会表现出明显的内外区现象。冬季、夏季按照设计要求供热、供冷即可,这是四管制风机盘管与两管制风机盘管在使用上没有任何区别。但是在过渡机,局部需冷、需热的要求十分明显,单独采用两管制空调无法解决,因此此时采用四管制空调系统就有必要了。
    热源一般采用燃气锅炉提供热水。但采用四管制风机盘管系统的多为大型、高档的办公建筑(能采用四管制空调本身就说明了项目的重要性,价格贵),因此,只为满足过渡季要求采用电热锅炉采暖也是有的。
    2013-06-16 22:36:16