土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 封闭式冷冻水是否要经常换水吗?
我们公司的冷冻水系统是封闭式的,由某公司定期加药,该公司每次加药前总是要我们先放掉很多水(水不发黄为止,当然没有放光),然后再加药,说这样才能保证水质。他这样的说法对吗?如果每次都放水,上次加的药和处理过的水不都是白白的浪费掉了吗?
请 各位专家能给些 指点。

全部回答(21 )

  • qiubusan
    一般换季节时候放,不过如果管道腐蚀严重,那就要考虑是否其他原因了
    2009-09-25 19:27:25 来自 PC 评论 举报
  • x250747115
    我看一般都在冷冻水系统上加了Y型过滤器,需要定期打开排污吧,就存在水量损失。加膨胀水箱,一边起到定压的作用,一边也可以起到补水的作用。在膨胀水箱上加补水装置,补水接至软化装置。这样是否可行。
    2009-09-25 11:11:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10