土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大连冰山螺杆压缩机控制面板的问题

大连冰山螺杆压缩机控制面板的问题

发布于:2013-06-14 21:04:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
:Q:Q{:1_105:}哪位大侠用过大连冰山螺杆压缩机,控制面板为Scc50,出现无法复位的故障怎么办? 故障现象:类型键打到运行时间时,在排气窗口显示:LAST 故障灯不灭,无法启机

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • anfl2004
    anfl2004 沙发
    打开控制箱断电再送电试试,我们这出现好几次了,断电就好了
    2013-06-20 09:24:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 板凳
    路过这里,是来学习的,感谢楼主及版主。
    2013-06-20 08:28:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多