很久没写了,最近尤其是五月份,过五一的时候五一的晚上,惠民中天的气浮溶气罐就堵了,当时没跟老板说,忙着学车去了。到了五月四号跟老板一说,老板说你抓紧去吧,之前做的工作一直是顺风顺水的,没遇到太多的障碍,当时我记得还是自己扛着一包填料去的,没想到这是噩梦的开始,也是,之前的几个月太顺了,很多隐患到现在才慢慢的爆发了出来,并且一发不可收拾。本来四月份验收申请都递到惠民环保局了,就等验收了,没想到事情一步步的恶化到难以收拾的程度。
四号的时候到了中天,先修溶气罐吧,堵了反正是,于是当天就把溶气罐卸开了,一看只有上面的一小层填料时干净的,下面的都堵了,全是鸡毛跟泥,一直清理到五号中午才算是清理干净了,下午开始就把释放器也卸了下来,里面也有鸡毛,也清理了一下,之后又用了一天时间,把气浮池的沉泥也抽了出来,然后就开始运行气浮了,但是气浮空压机老是不启动,把压力调大了,结果能启动了,但是运行不正常,空压机启动一下就停止了,然后接着又启动,然后又停止。
其实,在中天那里,最怕的就是设备坏了,天天提心吊胆的,因为我们提供的设备确实质量一般,搞的我这个调试人员工作很难做,在那里的这个月,最怕听到的就是设备坏了,经常才早上六点多工厂的领导就给我打电话,说什么什么坏了,我就屁颠屁颠的去,指挥人修,基本上天天有坏的东西,搞的我焦头烂额的。反正你又不能说是自己的设备质量不好,那样的话完蛋了,肯定让我们公司给从新换新的,只能想法设法的忽悠人家,刚开始在哪里的时候,人家领导对我态度还是很不错的,后来设备老坏,人家对我的态度变的很不好了,没办法,只能有苦有气往自己肚子里咽,反正你不能天天跟老板诉苦吧。
好容易五月底,污泥膨胀的问题解决了,5月20日的时候跟环保局说了声,说可以验收了。但是,环保局说过了端午之后吧,然后跟老板说了声。我就先回公司了,准备休息两天。5月25日,晚上我回的公司,第二天,老板开会的时候说华康那边需要更换的滗水器的伸缩管作好了,我又去华康给更换伸缩管,5月30日,我又回中天去了,去了一看,我差点崩溃了,tmd那边的工人我走的这几天每个周期只曝气4个多小时,搞的处理的水都发浑了,我都快被气死了。没办法,最后验收的时候,作了点手脚总算是验收了。
公司的风气,尤其是老板,老感觉调试是件很简单的事情,从补助上就能看的出,设计的提成是0.4%,安装盒调试都是0.3%,但是同时在工地,安装的伙食补助是25,而调试是20,并且安装还有额外的每天5元的补助,调试没有。其实,最难得就是调试了,我感觉,因为设计、设备、安装的缺陷在调试阶段都会暴露出来,再者工人和工厂有时候很不配合,导致工作很难做,既要协调与工程领导的关系又要协调与工厂污水操作工的关系,还要和环保局处理关系,当然还要和老板汇报工作,要是摊上倒霉,设备老坏,老板还老责备你。哎,工作不好干啊。一个月的时间,我本来是公司皮肤最白的人,现在我是公司最黑的人了,呵呵。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
水处理
返回版块42.86 万条内容 · 1491 人订阅
阅读下一篇
运行中的小问题大麻烦,让人纠结让人抓狂!!网上搜集整理的案例! 某个工业MBR项目,已经运行好几年了,二期扩容加膜组的前一天早上,接业主电话,说有个系列自保,开不起来了,匆忙赶去现场,一番查看,不见液位异常,不见冲击污染,也不见仪表设备故障,百思不得其解,强制手动开启系统,才发现跨膜压力飚到上限了,再去现场一看,膜池都成浆糊池了,可怜的膜在里面苟延残喘,再查,原来不知道啥人手贱,把回流泵的出口阀门关到开度只有10%了,大量污泥累积在膜池里,造成压力上升进而系统自保了
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
hlawell
沙发
UBF-CASS工艺,工业废水,调试已经四个月了,惆怅死鸟,顶楼主
2013-09-30 16:50:30
赞同0
-
lml2932
板凳
只有现场调试人员才懂其中的苦啊
2013-06-28 17:57:28
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报