土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜烧了 分析原因

电容柜烧了 分析原因

发布于:2013-06-13 11:29:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚刚看到有朋友发帖电容柜烧了,我这里也出现这种问题,现在发图 让大家看看 帮忙分析下

20130611_155602.jpg


20130611_155620.jpg


20130611_155626.jpg


20130611_155718.jpg


20130611_155725.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lsc19590714
    lsc19590714 沙发
    照片看是因为微断开关、交流接触器、热继电器等处的接点螺丝松动造成的。因接点松动后此处电阻较大,逐渐发热直至烧毁。看片是电容补偿柜。以前也遇到过,幸好没发生电气火灾。平时多注意检查,定期检修保养。
    2014-02-13 11:02:13

    回复 举报
    赞同0
  • lmjsina
    lmjsina 板凳
    这种问题基本上是虚接所致,同意楼上说法
    2014-02-13 10:58:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多