土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助冬夏两季大流量差的水利平衡
这边有个北方的项目,高层酒店。
冬季负荷很大,夏季负荷很小,业主要求用直燃机供冷供热。
若是使用一套管路,冬季夏季循环泵分开设置,
如何解决夏季小流量时的水利平衡,而不会导致高层管中无水。
各位大虾有没有什么好办法,我只想到是否能使用电动动态平衡阀,
静态平衡阀我觉得不大现实,层数太多了。不可能冬夏季都去调一下。

全部回答(2 )

  • zzm999999
    冬季先调试,夏季时,阻力会等比例下降,所以不用担心。
    夏季先调试,冬季阻力会等比例上升,更不用担心了。
    2013-06-13 13:54:13 来自 PC 评论 举报
  • adingkgb
    主要是水力计算要准确,然后各楼层之间的静态平衡调试要做好
    千万别迷信动态平衡电动调节阀
    实际运行中,因维保或水处理的因素,很多动态调节阀都会失效

    另外,是否采用变流量系统?如水泵变频的,那么变频控制逻辑就很重要。