土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 农村房地梁砼浇捣不到位,怎么处理?

农村房地梁砼浇捣不到位,怎么处理?

发布于:2013-06-12 12:06:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 zzlthlj 于 2013-6-12 12:06 编辑

朋友家的自建农村房,在地梁浇注时出现严重的浇捣不到位的问题,几乎每根地梁都有问题。朋友让我去现场看了,我的意见是:出现的问题非常严重,所有的地梁都出现问题,不能用一般的缺陷修补方法处理,建议拆除砼重新浇捣。朋友家的老父亲舍不得,说浪费太大,也有人给他们家出主意说可以用一般的缺陷修补方法处理。所以他们家的内部的争议很大。把图发上来,请各位专家看看,我的处理意见对不对?

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg

全部回复(68 )

只看楼主 我来说两句
  • t68320582110
    t68320582110 沙发
    不需要 重新浇筑 只要清理蜂窝处 然后用高标号的混凝土填充
    2013-06-24 20:08:24

    回复 举报
    赞同0
  • htw2881281
    htw2881281 板凳
    没那么严重 楼主多去工地看看 太正常了 通病
    2013-06-24 19:33:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

若单筋梁超筋,可以在最大配筋率计算时考虑受压筋吗?

在做一个工程,三级钢,C30情况下,240x700的梁,pkpm梁底算出配筋为3139,其配筋率为2.07%,已经是紧贴最大配筋率了。此梁疑似超筋,但若考虑到梁面筋两根通长的20,则此时(As-As')/bho=(3139-628)/240x(700-67.5)=1.65%,即考虑压筋的作用受压区高度减小,此时计算出的配筋率没有问题,,请问这样的想法对吗?

回帖成功

经验值 +10