朋友家的自建农村房,在地梁浇注时出现严重的浇捣不到位的问题,几乎每根地梁都有问题。朋友让我去现场看了,我的意见是:出现的问题非常严重,所有的地梁都出现问题,不能用一般的缺陷修补方法处理,建议拆除砼重新浇捣。朋友家的老父亲舍不得,说浪费太大,也有人给他们家出主意说可以用一般的缺陷修补方法处理。所以他们家的内部的争议很大。把图发上来,请各位专家看看,我的处理意见对不对?

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg

全部回复(68 )

只看楼主 我来说两句
  • t68320582110
    t68320582110 沙发
    不需要 重新浇筑 只要清理蜂窝处 然后用高标号的混凝土填充
    2013-06-24 20:08:24

    回复 举报
    赞同0
  • htw2881281
    htw2881281 板凳
    没那么严重 楼主多去工地看看 太正常了 通病
    2013-06-24 19:33:24

    回复 举报
    赞同0