在做一个工程,三级钢,C30情况下,240x700的梁,pkpm梁底算出配筋为3139,其配筋率为2.07%,已经是紧贴最大配筋率了。此梁疑似超筋,但若考虑到梁面筋两根通长的20,则此时(As-As')/bho=(3139-628)/240x(700-67.5)=1.65%,即考虑压筋的作用受压区高度减小,此时计算出的配筋率没有问题,,请问这样的想法对吗?



全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • o4ubaby
    o4ubaby 沙发
    xiongxian198909 发表于 2013-6-17 15:59 求一份PKPM手册,邮箱PKPM说明书里就有喔
    2013-06-20 12:48:20

    回复 举报
    赞同0
  • xiongxian19890928
    :)求一份PKPM手册,邮箱 1909969945@qq.com
    2013-06-17 15:59:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

板的长宽比等于或大于2的周边支承板作为单向板和双向板受力分界线的原理

为什么通常将板的长宽比等于或大于2的周边支承板作为单向板和双向板受力分界线?