土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 前些日子去施工现场看正在施工的空调末端安装-欢迎挑毛病

前些日子去施工现场看正在施工的空调末端安装-欢迎挑毛病

发布于:2013-06-11 00:43:11 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
欢迎大家挑毛病,我去现场看感觉活儿很糙啊。。。。

IMG_1883.JPG


IMG_1884.JPG


IMG_1885.JPG


IMG_1886.JPG


IMG_1887.JPG


IMG_1888.JPG


IMG_1889.JPG


IMG_1890.JPG


IMG_1892.JPG


IMG_1893.JPG


IMG_1894.JPG


IMG_1895.JPG


IMG_1896.JPG


IMG_1897.JPG


IMG_1898.JPG


IMG_1899.JPG


IMG_1900.JPG


IMG_1901.JPG


IMG_1902.JPG


IMG_1903.JPG


IMG_1905.JPG


IMG_1906.JPG


IMG_1907.JPG


IMG_1908.JPG

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • daozhgu
    daozhgu 沙发
    冷冻水管反吊,吊架用丝杆,那条冷冻管应该是DN65以上,我做过的工程中是不允许的。
    2015-01-27 07:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • underoath1
    underoath1 板凳
    chachababy 发表于 2013-7-2 14:12 猜的啊,水管用橡塑保温,那能用岩棉保温的不是蒸汽也是热水了请教下 图片1885 上面的暖气片三通这样装什么意思啊?这还要旁通的?还有1894 这么粗的水管吊架能用吊筋的?
    2013-07-04 16:59:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 286 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

!!!吊装空调箱电流过大跳闸,是否是过载,该怎么处理?十分感谢

:( 大家好,工地上反馈问题,图纸上选用的吊装空调箱是5000m3/h,机外余压300pa,功率1.1kw(380v)。 根据电气工程师说法,额定电流应该是2.1A左右。但是现场调试,出风口风量偏大,三相电流也是大的离谱,分别为4.6A,4.6A,4.7A,每次启动2分钟就跳闸。 厂家分析,由于现场实际安装的风管管路在20米左右,出风口有一个消声器,为了省投资,回风口是直接吊顶回风,总的风管阻力也就150pa以内(不包括盘管和过滤器),由于机外余压过大造成风量很大才会出线电流大很多,跳闸。

回帖成功

经验值 +10