阅读下一篇
!!!吊装空调箱电流过大跳闸,是否是过载,该怎么处理?十分感谢:( 大家好,工地上反馈问题,图纸上选用的吊装空调箱是5000m3/h,机外余压300pa,功率1.1kw(380v)。 根据电气工程师说法,额定电流应该是2.1A左右。但是现场调试,出风口风量偏大,三相电流也是大的离谱,分别为4.6A,4.6A,4.7A,每次启动2分钟就跳闸。 厂家分析,由于现场实际安装的风管管路在20米左右,出风口有一个消声器,为了省投资,回风口是直接吊顶回风,总的风管阻力也就150pa以内(不包括盘管和过滤器),由于机外余压过大造成风量很大才会出线电流大很多,跳闸。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
daozhgu
沙发
冷冻水管反吊,吊架用丝杆,那条冷冻管应该是DN65以上,我做过的工程中是不允许的。
2015-01-27 07:46:27
赞同0
-
underoath1
板凳
chachababy 发表于 2013-7-2 14:12 猜的啊,水管用橡塑保温,那能用岩棉保温的不是蒸汽也是热水了请教下 图片1885 上面的暖气片三通这样装什么意思啊?这还要旁通的?还有1894 这么粗的水管吊架能用吊筋的?
2013-07-04 16:59:04
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报