土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 确定抗震等级时是否要考虑场地类别影响,感觉有些题目出的不严谨

确定抗震等级时是否要考虑场地类别影响,感觉有些题目出的不严谨

发布于:2013-06-10 23:52:10 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
这是一个老生常谈的问题了
bbs.co188.com/thread-2004776-1-1.html
bbs.co188.com/thread-8508457-1-1.html
这两个帖子都在说这件事

高规3.9.3
抗震设计时,高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据抗震设防分类、烈度、结构类型和房屋高度采用不用的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。

高规3.9.1-2
丙类建筑:应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施;当建筑场地为I类时,除6度外,应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施。


知识点其实没问题,很容易理顺:

由高规3.9.1得:丙类建筑,场地类别只对抗震构造措施有影响。

抗震构造措施也就是说查询配筋率之类的参数,需要选取考虑场地类别影响后确定的抗震等级。

而抗震措施,依旧是丙类建筑的话,不计场地类别影响。

这里其实存在了两个抗震等级

可是有的题目他不问你抗震构造措施按几级抗震等级,抗震措施按几级抗震等级,他上来直接问你抗震等级是多少
2010年二注真题下午第25题就这样,最后答案里选抗震等级时,用了 按场地类别调整后的烈度。
7度,I类场地,丙类建筑。烈度取了6度。可是题目中压根就没提抗震构造措施,直接问的抗震等级啊。

问题:

1、在这里题目是不是有点不严谨呢?下次再问抗震等级直接考虑场地类别影响即可?

2、抗震措施:除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容。都有些什么?内力调整要算抗震措施吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 企鹅不冷
    企鹅不冷 沙发
    bingxin890113 发表于 2013-6-11 11:58 可算找到同感的人了!还有12年下午第二十五题,三类场地且加速度0.15g,应提高一度采取抗震构造措施,为毛底 …对,内力调整属于抗震措施,貌似不应该按抗震构造措施提高成8度。不过,这些题目都有个共同点,就是都调整了。那,从应试的角度出发,是不是可以这样理解,抗震等级原本是以II类场地,丙类建筑为基准的那如果题目中出现了非II类场地,非丙类建筑,是不是可以认为这是一个特意设置的考点,直接调整得了?反正接下来我就调整,看到有不调整的题目再去研究。
    2013-06-11 15:16:11

    回复 举报
    赞同0
  • 北京院小李飞刀
    本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-6-11 12:36 编辑

    1、建筑场地为I类时,除6度外应允许按规范表内降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施,但相应的计算要求不应降低。
    2、规范的抗震等级的规定,是以II类场地,丙类建筑为基准的,其他情况要调整的。
    3、详细的分析:关注我的帖子:【答网友问】系列,今天没有时间展开。
    有人的理解有偏差,甚至连题目及其陷阱都没有看出来。
    2013-06-11 12:09:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2175 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2013结构工程师待遇提升!

结构工程师日益受重视!

回帖成功

经验值 +10