高规3.9.1条2款的规定,丙类建筑当场地为一类时,可降低一度采取构造措施。 对于一栋8度区的一类场地上的高层建筑,确定其抗震等级时应该按8度还是7度?求教了 谢谢

全部回答(5 )

  • wxpaghj
    我的理解是按照八度计算,按照七度采取抗震构造措施
    2014-06-03 11:25:03 来自 PC 评论 举报
  • 北人北面
    是不是可以这么理解:当抗震等级用于结构的抗震构造措施时,比如剪力墙的分布筋的最小配筋率的确定时,可以降低一度,按7度;当抗震等级用于结构的内力调整,比如强柱弱梁、强剪弱弯的调整时不降低,按8度处理。
    2012-12-21 18:14:21 来自 PC 评论 举报