各位大虾,在tn-s系统中,零线主干线要不要做重复接地啊,在线跪求大神啊

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 70861833
    70861833 沙发
    重复接地
    重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。(百度百科)
    2013-06-13 10:47:13

    回复 举报
    赞同0
  • 飘泊的云
    飘泊的云 板凳
    楼主去看规范吧。TN-S系是统接地型式要求的。。N线重复接地会引起杂散电流,引起电化腐蚀,可以看王厚余的著作。。
    2013-06-11 19:54:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

推拉小车开关时,保留操作电的问题,谢谢!

看规程里写 推拉小车开关时,必须保留操作电的,是为了断路器在合位时,误推拉小车,有操作电可以使小车断路器跳闸,我的问题是,断路器跳闸需要的是过流信号,但是问题来了,电流互感器是在小车下面的,即便断路器6个触头位置短路,互感器应该没有电流吧,当然也可能会有很小的电流,但应该不会发过流信号吧?那断路器如何跳闸?我是不太明白,谢谢!