正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(14 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
看规程里写 推拉小车开关时,必须保留操作电的,是为了断路器在合位时,误推拉小车,有操作电可以使小车断路器跳闸,我的问题是,断路器跳闸需要的是过流信号,但是问题来了,电流互感器是在小车下面的,即便断路器6个触头位置短路,互感器应该没有电流吧,当然也可能会有很小的电流,但应该不会发过流信号吧?那断路器如何跳闸?我是不太明白,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
70861833
沙发
重复接地
2013-06-13 10:47:13
赞同0
-
飘泊的云
板凳
楼主去看规范吧。TN-S系是统接地型式要求的。。N线重复接地会引起杂散电流,引起电化腐蚀,可以看王厚余的著作。。
2013-06-11 19:54:11
赞同0
加载更多重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。(百度百科)
回复 举报
回复 举报