土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位遇到灌注桩钻不下情况时怎么处理?

各位遇到灌注桩钻不下情况时怎么处理?

发布于:2013-06-09 14:13:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

有个工程师作出处理方法:在原本的桩两侧各做一条直径小的桩共同担起这一柱子,柱的荷载不算很大。他说他以前就这样做过,有一根桩断桩,在旁边打了两根同样的桩,上面加一个承台来承担柱的重量,不过承台需要设计部门验算通过,确保安全。
各位朋友认为这种补桩方法可行否?还有其它的方法吗?恳请各位指点一二,帮小弟解决这个问题,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • songjun110sc
    songjun110sc 沙发
    直接挖开嘛
    2013-07-12 00:31:12

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    对于地质情况时应该通过专探的深度来解决的问题,如果个别的桩打不下去,就采用补桩处理。
    2013-06-10 06:30:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2160 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柱筋加密区的判定

我们项目有一个问题希望高手指点 我们这栋楼是主楼33层,地下室一层人防,我们在做地下室施工时,遇到一个无法统一的问题,地下室高4.2米,地上一层高4.5米,标准层层高2.8米,总监说柱子的加密区是在地上一层的柱子根部加密三分之一,其他层的都是根部六分之一,而设计院说是地下室的柱子根部加密三分之一,其它层层加密六分之一。,我就奇怪了,这怎么回事啊,。我还是比较赞成在地上一层柱子的根部加密三分之一的说法,请各位高手指点一二啊~~~~~~~

回帖成功

经验值 +10