土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱筋加密区的判定

柱筋加密区的判定

发布于:2013-06-09 11:51:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们项目有一个问题希望高手指点
我们这栋楼是主楼33层,地下室一层人防,我们在做地下室施工时,遇到一个无法统一的问题,地下室高4.2米,地上一层高4.5米,标准层层高2.8米,总监说柱子的加密区是在地上一层的柱子根部加密三分之一,其他层的都是根部六分之一,而设计院说是地下室的柱子根部加密 三分之一,其它层层加密 六分之一。,我就奇怪了,这怎么回事啊,。我还是比较赞成在地上一层柱子的根部加密三分之一的说法,请各位高手指点一二啊~~~~~~~

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • q8935054
    q8935054 沙发
    在结构设计总说明中应该明确嵌固端位置,你自己看看总说明。
    2013-10-06 15:15:06

    回复 举报
    赞同0
  • tmgc3zxh
    tmgc3zxh 板凳
    嵌固端位置,设计要注明的呀。
    2013-10-06 13:36:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暗梁属剪力墙结构必设的构造措施吗

我看03G101-1中19页和21页中在结构层楼面标高处都设置了暗梁,我做的一个地下三层框架剪力墙结构,四周剪力墙在每层层高处想要设置暗梁,但是总工说没必要设置暗梁,最后也没有设置。 我看框剪结构在《建筑抗震设计规范》中提到: 抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。

回帖成功

经验值 +10