2012发输变电第二天上午案例11题计算跨度是13米还是12米?11、母线选用管型母线支持式结构,相间距离3m,母线支持绝缘子间距14m,支持金具长1m(一侧),母线三相短路电流36kA,冲击短路电流90kA,二相短路电流冲击值78kA,请计算短路时对母线产生的最大电动力是下列哪项?(A)269.1 kg (B)248.4 kg (C)330.7 kg (D)358.3 kg如果计算跨度为 14-1*2 = 12米,则选C 如果为14-1=13米 则选D