土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助医院消毒供应中心问题。

求助医院消毒供应中心问题。

发布于:2013-06-08 22:37:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
本帖最后由 starphoenix 于 2013-6-8 22:39 编辑

最近接触一个项目,是医院的消毒供应中心,以前我是做手术室净化的,中心供应室是第一次接触,不熟悉,有几个问题希望解答。

1、供应室净化级别一般不高,因机房空间问题及成本问题,我准备采用一台自取新风的组合式净化空调来为无菌区和清洁区提供送回风及新风;污染区及其他非净化区采用高静压风机盘管配中效过滤器,再配一个吊顶内安装的新风箱补充新风,是否可行?

2、高温灭菌柜在打开的时候会有很多蒸汽出来,需要大风量排风机将其排走,那么在新风量和送风量设计时为保证室内正压是否需要考虑这台排风机的风量,如果不考虑这台排风机的风量,在开灭菌柜的时候,无菌区内是否会形成负压。或者单独设置一台新风机组(只做过滤处理,不做冷热处理),与这台排风机连锁控制,在这台排风机开的同时为室内补充新风,保证室内正压?

3、这台排风机应该不需要常开,也就是说不跟净化空调连锁,而是跟灭菌柜做连锁控制对吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • starphoenix
    starphoenix 沙发
    了解了,多谢指点。
    2013-06-17 19:41:17

    回复 举报
    赞同0
  • crazy_123456
    crazy_123456 板凳
    灭菌柜排风需要联锁,并及时补充新风进来。可以先处理在送进来~
    2013-06-14 14:45:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

正压风量的处理:如果相邻房间都是静压高的房间···求教高手!

近来有个问题困扰:洁净厂房有压差梯度,比如有个房间是+5Pa,相邻房间都是+15Pa,+20Pa,+25Pa不等,都比这个房间正压高,而且这个房间没有排风,只有送风、新风和回风。那么别的房间的正压风量因为压差的原因 通过渗透都到这个房间了,这个房间的正压风量就会越来越高,最后这些房间就失去了压力梯度,以上说法是否正确?如果正确,如何解决这种现象,而让压差梯度维持住?高手帮忙解答。谢谢!

回帖成功

经验值 +10