正压风量的处理:如果相邻房间都是静压高的房间···求教高手!

发布于:2013-06-08 11:28:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
近来有个问题困扰:洁净厂房有压差梯度,比如有个房间是+5Pa,相邻房间都是+15Pa,+20Pa,+25Pa不等,都比这个房间正压高,而且这个房间没有排风,只有送风、新风和回风。那么别的房间的正压风量因为压差的原因 通过渗透都到这个房间了,这个房间的正压风量就会越来越高,最后这些房间就失去了压力梯度,以上说法是否正确?如果正确,如何解决这种现象,而让压差梯度维持住?
高手帮忙解答。谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • demonjang
    demonjang 沙发
    ferver_777 发表于 2013-6-8 13:58 我感觉不会平衡呢,别的房间的正压风量都到这个房间了,所以风压会越来越大,而这个房间回风量是固定不变的 …回风量怎么会是固定的?回风竖井上的回风管不装阀么?
    2013-06-10 13:01:10

    回复 举报
    赞同0
  • demonjang
    demonjang 板凳
    怎么会调不平衡,首先渗透的风量很少,大概也就2-3pa,其次如果可以把回风阀开大点的哇