新人求助简单问题,望大神们回答
新人求助简单问题,望大神们回答
现在有一栋五层办公楼需要做集中空调,如果做风机盘管系统是否可以不做新风机送风,只靠开窗?根据建规的要求,带有送回风道(管)的集中空调系统的超面积的办公楼需要做喷淋系统,如果没有新风机系统是否可以认为是没有送回风管的从而可以避免喷淋?
发布于
2013-06-08 17:39:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
adingkgb
不做新风集中处理,靠开窗的话,有可能会引起结露,而且负荷不好控制,窗开大了房间温度下不来
因为新风进过预处理后湿度已经降低了,再送入较低温度的室内,不容易结露
2013-06-09 13:52:09
来自 PC
评论
举报
yilongfengyue
你直接做分体空调吧,多省事
2013-06-09 13:18:09