土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 我遇到大麻烦了

我遇到大麻烦了

发布于:2013-06-08 14:01:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

我刚来这个单位,现在建设三期,动力站使用原来一、二期的,有预留,采暖中区预留管的管径150,设计院认为需要200管,现在预留管线在二期园区内走的,重新做已经是不可能的了,三期中区面积14427㎡,热负荷154Kw,谁能帮忙解决一下呢,这个问题比较顽固。

1、如果加大水泵扬程,从而加大流速,怕一期和二期的管线受不了
2、如果提高供水温度怕地热管不行,现在的温度是60供50回


多谢指点了

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • wen1959
    wen1959 沙发
    新人向前辈学习来了。。
    2013-07-02 10:35:02

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    dlkinglee 发表于 2013-6-9 13:25 负荷确实有问题,热指标才10.6W/m2,怎么可能按新版住宅节能设计标准,高层住宅的采暖热负荷还真就只有十几W一平。
    2013-06-30 21:10:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采暖水力平衡计算中同一立管上不同层的不平衡率问题

3层楼的民用建筑采暖,业主要求采用鸿业计算。采用上供下回,双管采暖。供回水温为95/70.立管管径为DN20,换热器接口也为DN20,每一立管一层的不平衡率都能满足小于15%要求。但是鸿业水力计算结果上还会显示二楼和三楼的不平衡率同一立管上三层的不平衡率都将近60%,,二楼不平衡率也是将近40%毕竟每米高差可产生的作用压力为156Pa。立管管径就DN20,阻力小不能跟高差产生的作用力抵消。

回帖成功

经验值 +10