3层楼的民用建筑采暖,业主要求采用鸿业计算。
采用上供下回,双管采暖。供回水温为95/70.
立管管径为DN20,换热器接口也为DN20,
每一立管一层的不平衡率都能满足小于15%要求。
但是鸿业水力计算结果上还会显示二楼和三楼的不平衡率
同一立管上三层的不平衡率都将近60%,,二楼不平衡率也是将近40%
毕竟每米高差可产生的作用压力为156Pa。立管管径就DN20,阻力小不能跟高差产生的作用力抵消。

现在解决二楼和三楼的不平衡率,我用了以下方法:
1. 三楼换热器和三楼至二楼的回水管采用DN15,阻力立马增大。但是根据GB 50019 末端管径不宜小于DN20,估计审图意见肯定会提出来。
我也考虑在三楼每个换热器进口前加温控阀,但是这个花费要多大。
2. 方法二,就是三楼换热器进口装节流孔板,三楼至二楼的回水管装节流孔板,

我没有用同程系统,因为试运行时会很痛苦,外加管道布置不美观,业主也不同意。

想请教下各位,采暖水力计算书能否就表示个每个立管一楼的不平衡率啊,二楼,三楼就不表示了,或者各位大侠用什么方法来解决的一立管上不同层的不平衡率啊?


全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 大脸猫81
    大脸猫81 沙发
    学习了。。。
    2016-05-24 15:23:24

    回复 举报
    赞同0
  • gzh6308
    gzh6308 板凳
    阅读水力计算章节
    2014-09-18 16:15:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 本表可做水力平衡计算,还比较方便。只要调整红色数字即可。平衡计算时应给出平衡阻力。用本表计算出的结果与手册计算结果相比误差小于5?完全满足工程要求,放心使用。
  • 户内散热器采暖单管采暖水力计算、采暖水力平衡
    高层户内散热器采暖单管水力计算,水力平衡。中联西北院科研课题。教学视频http://pan.baidu.com/s/1hrGhUdQ。 由于网易上传规则,请使用压缩包内软件,格式为.xlsm格式的
  • 水力平衡产品应用方案
    水力平衡产品应用方案
  • 中联西北工程设计研究院水力平衡软件,适用于普通单管上供下回同程异程式系统,使用效率高,熟练后一个工程只需15分钟即可算出平衡结果。本人系列软件请在本人软件库里超找
  • 户内散热器采暖单管系统采暖水力计算、采暖水力平衡
    高层户内散热器采暖单管水力计算,水力平衡。中联西北院科研课题。教学视频http://pan.baidu.com/s/1hrGhUdQ。 由于网易上传规则,请使用压缩包内软件,格式为.xlsm格式的。软
  • 欧文托普水力平衡阀样册
    设备厂商官方样册,详细介绍各类静态、动态平衡阀的原理及选用技术。每个类型均提供实际工程案例。很不错~
  • 水系统水力平衡软件
    水系统水力平衡软件,供大家参考!
  • 本文揭示了水力失调与水力平衡的概念及其分类,并对定流量系统及变流量系统水力失调的特点、实现水力平衡的措施及典型的几种系统形式进行了深入的分析。
  • 暖通空调水力平衡分析
    摘 要:本文揭示了水力失调与水力平衡的概念及其分类,并对定流量系统及变流量系统水力失调的特点、实现水力平衡的措施
  • 节点不平衡弯矩计算
    节点不平衡弯矩计算表.xls(电子表格形式,简单易用,可根据实际情况计算)
  • 热水采暖水力计算程序
    热水采暖水力计算程序,供大家参考!
  • 热水采暖水力计算软件
    方便实惠的软件,随时随地应用,方便快捷。
  • 风道系统的阻力平衡自动计算
    风道系统的阻力平衡直接影响着系统风量的实际分配值及技术经济指标。本文介绍的风道系统阻力平衡自动计算,不但可确保了设计的准确性,还可有效提高设计效率。
  • 工程投标的不平衡报价
    本资料为工程投标中的不平衡报价,在工程投票中有许多报价技巧,不平衡报价是投标技巧中的一种,这一方法是指一个项目总报价基本确定以后,通过调整内部各个项目的报价,以期既不提高单价、不影响中标,又能在结算时
  • 关于集供热系统水力平衡的十个观点
    关于集中供热系统水力平衡的十个观点 系统分析
  • 在某些大型中央空调工程中,出于对空调精密的控制要求,往往对冰水的流量控制相当的严格,这就牵涉到水力平平衡的问题,在本题中,检附一份以南海奇美27万M^2厂房中央空调为蓝本而作出的一份水力平衡PPT,并
  • 暖通空调系统水力平衡方案及比较分析
    在建筑物暖通空调水系统中,水力失调是最常见的问题。由于水力失调导致系统流量分配不合理,某些区域流量过剩,某些区域流量不足,造成某些区域冬天不热、夏天不冷的情况,系统输送冷、热量不合理,从而引起能量的浪
  • 央空调水力平衡调试方法
    中央空调水力平衡调试的方法及注意事项,其中包含理论计算,及理论知识
  • 是三项不平衡智能调节装置的结构设计图,包含钣金机箱外壳和内部所有金属件。三项不平衡智能调节装置,能调节配网的三相电流不平衡,也能无功补偿和谐波补偿,是现今智能配网的首选产品。...

阅读下一篇

供热管道产生噪音的原因分析及解决办法

上个采暖期我处理过一个单元暖气管道声响的问题,一户一阀系统,主管走底下车库,主管正上的102用户反应声响厉害,其他用户声音较小,声响间断性有规律,想了一些办法,因可排除管道震动,所以采取了冲洗管道、调流等方法,也没解决。后来发现供回主管安装反了,怀疑是水流变化引起声响,停暖后管道打交叉后今冬再看效果。现在想学习一下此类管道噪音这方面的知识,但发现网上没有较全面的材料,逐发帖,请教大虾,谁有这方面的资料或心得,不吝赐教。

回帖成功

经验值 +10