土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高低压均低 大家看看原因

高低压均低 大家看看原因

发布于:2013-06-08 10:15:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 wwtrhj 于 2013-6-8 10:16 编辑

高压 1.5 低压0.43 吸气温度 8度 水源 进16度 出11度 热水进16度 出45度 电流 8a 压机 2.5 匹 谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    从数据看,表压4.3公斤的低压压力,绝对压力5.3公斤,对应的蒸发温度是2度,而蒸发器出水温在11度左右,这个传热温差比较大了,可能是蒸发器结垢导致换热不良,也可能还是制冷剂供液不足。这个还要根据压缩机回气温度及过热度情况来进一步分析
    蒸发器进出水温差5度,应该说蒸发吸热的效果是有的

    另外,根据R22热力学特性,表压15公斤,绝对压力16公斤,冷凝温度为42度,你的水温怎么会有45度?
    2013-06-13 11:52:13

    回复 举报
    赞同0
  • wwtrhj
    wwtrhj 板凳
    过热度5度 应该差不多
    2013-06-11 21:33:11

    回复 举报
    赞同0