正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.66 万条内容 · 877 人订阅
阅读下一篇
氨制冷管路-38系统总是咣咣响,为什么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
adingkgb
沙发
从数据看,表压4.3公斤的低压压力,绝对压力5.3公斤,对应的蒸发温度是2度,而蒸发器出水温在11度左右,这个传热温差比较大了,可能是蒸发器结垢导致换热不良,也可能还是制冷剂供液不足。这个还要根据压缩机回气温度及过热度情况来进一步分析
2013-06-13 11:52:13
赞同0
-
wwtrhj
板凳
过热度5度 应该差不多
2013-06-11 21:33:11
赞同0
加载更多蒸发器进出水温差5度,应该说蒸发吸热的效果是有的
另外,根据R22热力学特性,表压15公斤,绝对压力16公斤,冷凝温度为42度,你的水温怎么会有45度?
回复 举报