1电容柜,配置BSMJ0.44-40-3电容12组,进线刀熔开关为QSA-1250/3,熔芯为1000A。现发现进线刀熔开关下桩B相与出线铜排搭接的地方发热得 很厉害,已更换了新的刀熔开关,下桩B相与铜排搭接的地方还是发热得很厉害。有人说是存在谐波,但只是一B相发热,熔芯没问题。请教下大家这是怎么回事?