土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜刀熔开关下桩B相铜排发热,有人知道是怎么回事啊?

电容柜刀熔开关下桩B相铜排发热,有人知道是怎么回事啊?

发布于:2013-06-07 19:36:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1电容柜,配置BSMJ0.44-40-3电容12组,进线刀熔开关为QSA-1250/3,熔芯为1000A。现发现进线刀熔开关下桩B相与出线铜排搭接的地方发热得 很厉害,已更换了新的刀熔开关,下桩B相与铜排搭接的地方还是发热得很厉害。有人说是存在谐波,但只是一B相发热,熔芯没问题。请教下大家这是怎么回事?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 最后一片枫叶
    你这个是新装的(一开始就出现这个问题)还是老设备以前没有现在出现的呢?如果是新装的,你换了刀闸还一样,可能是你固定端出线铜牌可能有问题,要么接触面不够要么应力大。估计这个主要还是接触电阻的问题。
    2013-06-12 14:40:12

    回复 举报
    赞同0
  • 最后一片枫叶
    xxch770915 发表于 2013-6-10 22:49 紧固时要清理接触面,如果面来的话就不要导电膏。“如果面来的话就不要导电膏”是啥意思?
    2013-06-12 14:35:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家来来评评这个算安装质量缺陷吗?

本帖最后由 lampard2011 于 2013-6-7 20:55 编辑 图片附上,大家给点意见。

回帖成功

经验值 +10