铺地暖的房间,单边长大于6米,按规范上说宜划分成两个区域分别进行负荷计算和加热管的铺设,那么划分后的两个区域必须用两个回路分别走而不能用一个回路吗?搞不懂为什么要划分成两个区域来做~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(63 )
只看楼主 我来说两句-
rt300
沙发
要控制每个回路的长度差不多。。长度相差大了。就容易引起水力失衡。
2007-09-08 22:23:08
赞同2
-
shangcoomer
板凳
我们做设计时主要考虑水力平衡,各房间的散热量基本不用算,怎么算也是那个间距,有时候为了长度差不多,就不能考虑分室控制