昨天图纸会审时提出要在转换梁上的框架柱位置要设吊筋,以承受框架柱传来的集中荷载,可是设计单位说不要设,理由是框架柱是作用在转换梁的面上的.我也查了一下设计规范< <砼结构设计规范> >(GB50010-2002)第10.2.13条:位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋,吊筋)承担。

那么转换梁上的框架柱传来的集中荷载算不算位于梁截面高度范围内呢?这应该是这个问题的焦点.我原来做过的工程是有设吊筋的,这个设计院却不要设.糊涂了,请大家赐教啊!

全部回复(72 )

只看楼主 我来说两句
  • 采菇凉的蘑菇
    框架梁转换要设,梁托墙转换不用设
    2014-11-24 09:02:24

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1415847033078
    路过学习来的
    2014-11-24 08:54:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2104 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构实际操作上和一些理论不一致的有哪些

本人抛砖引玉: 1、楼板实际施工钢筋是均匀排列的,而从理论上讲,应该是中间密,两边稀的。 2、一般上梁板柱的配筋都是根据计算的最不利截面的配筋面积进行配筋的。构件在实际受力中其他部位的钢筋还是很小的。这些不像钢结构中的变截面梁、柱。根据实际不同位置的受力不同,配不同截面的钢材。 各位结构朋友们接上,都来说说你遇到的一些情况吧!