GPZ(II)
系列支座与桥梁的连接
1、焊连连接:桥梁上下部构造在施工中,在支座位置应预埋比本系列支座顶、底板大的钢板,并有可靠锚固措施。支座就位后用断续焊接将支座顶、底板与预埋钢板焊接在一起。
2、地脚螺栓连接:用地脚螺母将支座与桥梁上下部构造连接。
上述两种方法也可混合使用,如支座与大梁采用地脚螺栓连接与墩台采用焊接连接。
当采用预埋地脚螺体孔的地脚螺体连接时,建议用环氧树脂砂浆替代灌浆的混凝土,其配合比(按重量)为环氧树脂(6101)100,二丁脂17,乙二胺8,砂250。
GPZ(II)系列支座安装要领
1、建议设置支座垫石。
2、活动支座安装前用丙酮或酒精仔细擦洗相对各滑移面,擦净后在四氟滑板的渚油槽内注满≤295硅脂≥润滑剂,并注意硅脂保洁。支座其它各件也应擦洗干净。
3、支座除标高符合设计要求外,保证平面二个方崐向的水平是很重要的。否则将影响支座的作用性能,支座的四角高差不得大于2毫米。
4、支座上下各种纵横向必须对中,当安装温度与设计温度不同时,活动支座上下各种错开的距离需经计算确定。
5、单向活动支座安装时,上下导向挡块必须保持平行,交叉角不得大于5°。
6、支座中心线与主梁中心线应重合平行。
7、安装地脚螺体时其对露螺母顶面的高度不得大于螺母的厚度。
8
、连续梁桥等在实行体系转换割断临时锚固装置时,必须在支座和硫黄、水泥、砂浆、块之间采取隔热措施,以砂浆、块之间采取隔热措施,以免损坏四氟板和胶块。
支座安装
1)作好支座安装前的准备工作。安装前应先检查墩台支承部位尺寸、墩台顶预留螺栓孔位置、跨长偏差、支座的安标高等。
2)梁体架设前最好不拆开支座包装,架梁时将支座整体(除密封件外)安装在梁底上,不得拆开安装,并应注意:
① 顺桥向支座中心线与主梁轴线重合或平行,其交角不得大于10分:
② 横桥向支座中心线与主梁轴线垂直,其交角不得大于10分:
③ 安装中小跨度的预应力梁时,支座上、下摆之间均不设预偏值,限位块置于上摆缺口的中间位置,偏移量不得大于2mm。
3)支座安装及架梁步骤如下:
① 先拆下支座密封围板,然后将其紧固于梁底上,紧固后支座位置的偏差必须符合设计要求。注意保管拆下的围板,以免丢失、弄脏或损坏;
② 在支撑垫石顶面铺垫一层厚10至20mmC40干硬性砂浆,砂浆顶面的标高与支座底面的设计标高相同,砂浆必须砸实,顶面要求平整,其高差不得超过2mm;
③ 架梁时先将地脚螺栓穿入支座底板地螺栓孔内,装入垫圈,拧上螺母,螺栓螺纹高出螺母顶面不小于8mm,但不得大于15mm;
④ 梁吊装至安装位置后,将地脚螺栓对准支承垫石螺栓孔慢慢落下,接近支承垫石顶时,调整好梁的位置,符合要求后将梁和支座落于干硬性砂浆顶面上。(坡道上架梁,落梁时先拆掉图2所示的临时连接板)
⑤ 检查支座底板四角的高度,最大相对高差值不得在于2mm;
⑥ 掉图2所示的临时连接板;
⑦ 在地脚螺栓孔内灌以不低于C40级的砂浆,砂浆强度达到其设计强底的70%后,拧紧地脚螺栓螺帽;
⑧ 用酒精或丙酮擦净不锈钢板和支座上的尘土,检查支座的安装位置是否正确,所有支座螺栓是否已经紧固。后安装密封橡胶和钢围板,对支座底面四周的砂浆进行整固,见图3和图4,并将墩台表面清理干净。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报