在一泵投入运行后 自动轮换时候KF1的开点 不会干扰KA2的自动轮换吗?

我怎么觉得是 一号泵投入运行后 KF1同时得电,然后KF1的开点闭合保持住了1#泵的送电,纵使KA2继电器转换了,1#泵也停不下来,2#泵也轮换不上。

1.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • pluliang
    pluliang 沙发
    现在没心情,有时间再帮你分析,呵呵不好意思!
    2013-06-07 15:39:07

    回复 举报
    赞同0
  • qm85328666
    qm85328666 板凳
    这是1#主用2#备用的图,只有1#因故没有动作2#才会投入。
    2013-06-07 13:23:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术