土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教各位兄弟这样搭接连续檩条行吗?

请教各位兄弟这样搭接连续檩条行吗?

发布于:2013-06-06 11:00:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位兄弟帮帮忙,我做的一个工程,柱距9米跨度5*28米,屋面荷载85公斤每平方,连续檩条280*84*80*20*2.2,搭接长度为900mm,施工单位看错图纸给做成简支的了,已安装完毕。

甲方以工期紧为由,不让返工,最后让施工单位出具方案,由我们设计单位确认,施工单位提出在檩条连接处增加一快900mm,长的同型号的檩条,两端用四颗螺栓与原檩条相连。

请教各位钢结构兄弟们,这样连接连续檩条可以吗?帮帮忙,谢谢了!!

2.jpg

1.jpg

2.jpg


1.jpg

全部回复(65 )

只看楼主 我来说两句
  • yyhomm
    yyhomm 沙发
    有那么麻烦吗,将领条整体沿跨度方向移1/3跨,再在1/3跨找楼主方法连接不就成连续领条了吗
    2013-06-25 11:43:25

    回复 举报
    赞同1
  • alontt
    alontt 板凳
    wangwei540200 发表于 2013-6-8 17:14 不行,首先设计成连续檩条就不合理。做成简支的合理,施工方便,计算也简单。其次不行的原因是,你只把檩条 …我觉得跨度大,做连续檩条还是合理的,比较省檩条材料。
    2017-11-08 16:41:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.51 万条内容 · 1199 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

按构造布置横向加劲肋需要验算区格局部稳定性么

如题,主钢梁为H型钢350*250*9*14,经计算符合规范上描述的对有局部压应力的梁,应按构造配置横向加劲肋,对没有局部压应力的梁不需要配置加劲肋,我是在H型钢上布置檩条,但是这个梁上不是布次梁就是布檩条,应该都算是局部压应力吧,好像不存在没有局部压应力的情况。。请问我是否需要配置加劲肋?还有按构造配置的加劲肋是否需要验算区格局部稳定性呢?

回帖成功

经验值 +10