土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 按构造布置横向加劲肋需要验算区格局部稳定性么

按构造布置横向加劲肋需要验算区格局部稳定性么

发布于:2013-06-06 10:17:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如题,主钢梁为H型钢350*250*9*14,经计算符合规范上描述的对有局部压应力的梁,应按构造配置横向加劲肋,对没有局部压应力的梁不需要配置加劲肋,我是在H型钢上布置檩条,但是这个梁上不是布次梁就是布檩条,应该都算是局部压应力吧,好像不存在没有局部压应力的情况。。请问我是否需要配置加劲肋?还有按构造配置的加劲肋是否需要验算区格局部稳定性呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lqq980274881
    lqq980274881 沙发
    路过,学习了
    2013-06-07 18:03:07

    回复 举报
    赞同0
  • 天星逐月
    天星逐月 板凳
    檩条一般不需要设置加劲肋,次梁一般需要设置,不需要验算局部稳定
    2013-06-06 12:34:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.51 万条内容 · 1198 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何安全操作导热油炉?

随着科技的发展,艺能导热油炉也在不断的更新换代,不论如何变化,我们在操作时都要做到安全,下面是操作导热油炉的注意事项: 1、在导热油出、进口处安装压力表、流量表, 在进、出口处、用热器上安装温度计; 2、导热油炉设计者应注意到加热器的加热结构,不使导热油局部过热;导热油出、进口温差应掌握在20~40℃范围内, 低温油流速应大于2m/s; 3、导热油的返回管口宜设在离加热器低位20~25cm处;