由于收缩裂缝属早期发展型,受环境影响继续发展的可能性不大。对裂缝的开展观察1 个多
月后,板面裂缝不再发展,裂缝趋于稳定。本工程裂缝大致分为四类:
(1) 宽度≤0.3mm 的非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可不作处理;
(2) 宽度>0.3mm 的非贯穿裂缝会引起钢筋锈蚀,影响结构持久承载力,采用表面防水聚酯砂浆封闭法处理;
(3) 不成片、分散的贯穿性裂缝会引起钢筋锈蚀,影响使用功能,采用改性环氧树脂灌浆法处理;
(4) 对贯通裂缝已成片的两板块(北面两套房内),凿除混凝土并重新浇筑。