土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 结构裂缝的几种处理方案

结构裂缝的几种处理方案

发布于:2013-06-06 06:19:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:17 编辑

由于收缩裂缝属早期发展型,受环境影响继续发展的可能性不大。对裂缝的开展观察1 个多
月后,板面裂缝不再发展,裂缝趋于稳定。本工程裂缝大致分为四类:
(1) 宽度≤0.3mm 的非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可不作处理;
(2) 宽度>0.3mm 的非贯穿裂缝会引起钢筋锈蚀,影响结构持久承载力,采用表面防水聚酯砂浆封闭法处理;
(3) 不成片、分散的贯穿性裂缝会引起钢筋锈蚀,影响使用功能,采用改性环氧树脂灌浆法处理;
(4) 对贯通裂缝已成片的两板块(北面两套房内),凿除混凝土并重新浇筑。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(95 )

只看楼主 我来说两句
  • boboshangcheng
    下载了,学习中
    2019-04-06 15:22:06

    回复 举报
    赞同0
  • dongzhou1987
    dongzhou1987 板凳
    建议把资料的依据:例如出自那本规范或行业标准。没有出处和依据的资料都没有权威性。
    2019-04-04 16:10:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1524 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于窗台压顶和构造柱设置

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-5 22:46 编辑 外墙窗台压顶是伸入墙体长度是多少啊?那个规范或图集上有明确规定?现在现场有通长设置的,有伸入两边墙体250的(设计说明只注明压顶高度没有注明伸入长度 )。内墙的窗台压顶做法同外墙吗? 卫生间转角处需要设置构造柱吗?(100厚的加气混凝土砌块.层高3.1m)

回帖成功

经验值 +10