土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调安装中的气液管可不可以穿同一根保温管壳。

空调安装中的气液管可不可以穿同一根保温管壳。

发布于:2007-09-08 19:22:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如标题所说的,空调工程中的冷媒管即气管和液管可不可以穿同一根保温管壳。请哪位大虾指点,谢谢。

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • wangjm1983
    wangjm1983 沙发
    当然不可以!!!
    互相传热,且不说相态变化,会影响设备。会造成能耗加大,制冷、热效果也不好。可以分别保温,然后用胶带缠一块。
    2009-04-01 15:27:01

    回复 举报
    赞同0
  • szbahaier
    szbahaier 板凳
    家用的分体有些铜管短的会共用一根保温棉,铜管长的或是一拖多的机器就不能这样做了。
    2009-03-24 19:37:24

    回复 举报
    赞同0